Discuție privind aplicarea lămpilor de urgență împotriva incendiilor în clădiri

Sursa: China Security World Network

Iluminatul de urgență la incendiu este o parte importantă a componentelor și accesoriilor de protecție împotriva incendiilor, inclusiv iluminatul de urgență împotriva incendiului și luminile pentru semnalizare de urgență, cunoscute și sub numele de iluminat de urgență și indicatoare de evacuare.Funcția sa principală este de a asigura evacuarea în siguranță a personalului, persistența lucrărilor la posturi speciale și a operațiunilor de stingere și salvare a incendiilor atunci când sistemul normal de iluminat nu mai poate asigura iluminarea în caz de incendiu.Cerința de bază este ca oamenii din clădire să poată identifica cu ușurință locația ieșirii de urgență și traseul de evacuare specificat cu ajutorul unei anumite iluminări, indiferent de orice parte publică.

Un număr mare de cazuri de incendiu arată că, din cauza setării nerezonabile a instalațiilor de evacuare de siguranță sau a evacuării proaste în clădirile publice, personalul nu poate găsi sau identifica corect locația ieșirii de urgență în incendiu, care este una dintre principalele cauze de masă. accidente de incendiu cu moarte și răni.Prin urmare, ar trebui să acordăm o mare importanță dacă lămpile de urgență împotriva incendiului își pot juca rolul cuvenit în incendiu.În combinație cu practicarea a mulți ani de muncă și în conformitate cu prevederile relevante ale codului pentru proiectarea de protecție împotriva incendiilor a clădirilor (GB50016-2006) (denumit în continuare codul construcțiilor), autorul vorbește despre propriile sale opinii cu privire la aplicarea lămpi de incendiu de urgență în clădiri.

1、 Setarea lămpilor de urgență împotriva incendiilor.

Articolul 11.3.1 din regulamentul de construcție prevede că următoarele părți ale clădirilor civile, fabricilor și depozitelor de clasa C, cu excepția clădirilor rezidențiale, vor fi echipate cu lămpi de iluminat de urgență împotriva incendiilor:

1. Scară închisă, scară rezistentă la fum și camera din față, camera din față a camerei liftului de incendiu sau încăperea din față comună;
2. Camera de control al incendiilor, camera pompelor de incendiu, camera generatoarelor, camera de distribuție a energiei electrice, camera pentru controlul fumului și evacuarea fumului și alte încăperi care mai trebuie să funcționeze normal în caz de incendiu;
3. Auditorium, sală de expoziție, sală de afaceri, sală multifuncțională și restaurant cu o suprafață de construcție de peste 400 m2 și garsonieră cu o suprafață de construcție de peste 200 m2;
4. Clădiri subterane și semisubterane sau încăperi de activitate publică în subsoluri și semisubsoluri cu o suprafață de construcție mai mare de 300 m2;
5. Pasarele de evacuare în clădiri publice.

Articolul 11.3.4 din regulamentul de construcție prevede că clădirile publice, instalațiile înalte (depozite) și instalațiile de clasa A, B și C vor fi echipate cu indicatoare luminoase de evacuare de-a lungul căilor de evacuare și ieșirilor de urgență și direct deasupra ușilor de evacuare din locuri dens populate.

Articolul 11.3.5 din regulamentul de construcție prevede că următoarele clădiri sau locuri vor fi prevăzute cu indicatoare luminoase de evacuare sau semne luminoase de evacuare a depozitării care pot menține continuitatea vizuală pe terenul căilor de evacuare și căilor principale de evacuare:

1. Clădiri expoziționale cu o suprafață totală de construcție mai mare de 8000 m2;
2. Magazine supraterane cu o suprafață totală de construcție de peste 5000 m2;
3. Magazine subterane și semisubterane cu o suprafață totală de construcție de peste 500 m2;
4. Locuri de divertisment, proiecție și divertisment cu cântece și dans;
5. Cinematografe și teatre cu mai mult de 1500 de locuri și săli de sport, săli de sport sau săli de teatru cu mai mult de 3000 de locuri.

Codul de construcție enumeră setarea lămpilor de urgență pentru incendiu ca un capitol separat pentru specificații complete.În comparație cu codul original pentru proiectarea clădirilor de protecție împotriva incendiilor (gbj16-87), extinde în mod semnificativ domeniul de aplicare a lămpilor de urgență împotriva incendiilor și evidențiază setarea obligatorie a lămpilor de semnalizare de urgență la incendiu.De exemplu, se prevede că lămpile de urgență împotriva incendiilor trebuie să fie instalate în părțile specificate ale clădirilor civile obișnuite (cu excepția clădirilor rezidențiale) și a fabricii (depozit), clădiri publice, fabrici înalte (depozit) Cu excepția claselor D și E, Pasarele de evacuare, ieșirile de urgență, ușile de evacuare și alte părți ale fabricii vor fi amenajate cu semne ușoare de indicare a evacuarii, iar clădirile cu o anumită scară, cum ar fi clădiri publice, magazine subterane (semisubterane) și locuri de divertisment și divertisment de cântece și dans. se adaugă cu lumini la sol sau indicatoare luminoase de evacuare pentru depozitare.

Cu toate acestea, în prezent, multe unități de proiectare nu înțeleg suficient specificația, implementează standardul lax și reduc designul standard fără autorizație.Adesea, ei acordă atenție proiectării lămpilor de urgență împotriva incendiilor doar în locuri dens populate și clădiri publice mari.Pentru instalațiile industriale cu mai multe etaje (depozite) și clădirile publice obișnuite, lămpile de urgență împotriva incendiului nu sunt proiectate, în special pentru adăugarea de lumini de sol sau indicatoare de evacuare a depozitelor luminoase, care nu pot fi implementate strict.Ei cred că nu contează dacă sunt setate sau nu.La revizuirea proiectării de protecție împotriva incendiilor, personalul de construcție și examinare a unor instituții de supraveghere a protecției împotriva incendiilor nu a reușit să controleze strict din cauza neînțelegerii și a diferenței de înțelegere a specificațiilor, ceea ce a dus la eșecul sau setarea inadecvată a lămpilor de urgență împotriva incendiilor în multe proiecte, rezultând în pericolul ascuns de incendiu „congenital” al proiectului.

Prin urmare, unitatea de proiectare și organizația de supraveghere a incendiilor ar trebui să acorde o mare importanță proiectării lămpilor de urgență împotriva incendiilor, să organizeze personalul pentru a consolida studiul și înțelegerea specificațiilor, să consolideze publicitatea și punerea în aplicare a specificațiilor și să îmbunătățească nivelul teoretic.Doar atunci când proiectul este pus la punct și auditul este strict controlat ne putem asigura că lămpile de urgență împotriva incendiului își joacă rolul cuvenit în incendiu.

2, Modul de alimentare cu energie a lămpilor de urgență împotriva incendiilor.
Articolul 11.1.4 din regulamentul de construcție prevede că * * se adoptă circuitul de alimentare cu energie electrică pentru echipamentele electrice de stingere a incendiilor.Atunci când producția și electricitatea casnică sunt întrerupte, energia electrică de stingere a incendiilor va fi în continuare garantată.

În prezent, lămpile de urgență pentru incendiu adoptă în general două moduri de alimentare: unul este tipul de control independent cu propria sa sursă de alimentare.Adică, sursa de alimentare normală este conectată de la circuitul obișnuit de alimentare cu energie de iluminat de 220 V, iar bateria lămpii de urgență este încărcată la ore obișnuite.

Când sursa normală de alimentare este întreruptă, sursa de alimentare de așteptare (bateria) va furniza energie automat.Acest tip de lampă are avantajele investiției mici și instalării convenabile;Celălalt este sursa de alimentare centralizată și tipul de control centralizat.Adică nu există o sursă de alimentare independentă în lămpile de urgență.Când alimentarea normală a iluminatului este întreruptă, aceasta va fi alimentată de sistemul centralizat de alimentare cu energie.Acest tip de lampă este convenabil pentru gestionarea centralizată și are o bună fiabilitate a sistemului.La selectarea modului de alimentare cu energie a lămpilor de iluminat de urgență, acesta trebuie selectat în mod rezonabil în funcție de situația specifică.

În general, pentru locuri mici și proiecte de decorare secundare, poate fi selectat tipul de control independent cu alimentare proprie.Pentru proiectele noi sau proiectele cu camera de control al incendiilor, se vor selecta, pe cât posibil, alimentarea centralizată cu energie și tipul de control centralizat.

În supravegherea și inspecția zilnică, se constată că este utilizat în mod obișnuit în lămpile de urgență de incendiu cu control independent de putere.Fiecare lampă în această formă are un număr mare de componente electronice, cum ar fi transformarea tensiunii, stabilizarea tensiunii, încărcarea, invertorul și bateria.Bateria trebuie încărcată și descărcată atunci când lampa de urgență este în funcțiune, întreținere și defecțiune.De exemplu, lămpile comune de iluminat și de incendiu adoptă același circuit, astfel încât lămpile de urgență pentru incendiu sunt adesea în stare de încărcare și descărcare, provoacă pierderi mari bateriei, accelerează casarea bateriei lămpii de urgență și serios. afectează durata de viață a lămpii.În timpul inspecției unor locuri, supraveghetorii de incendiu au constatat adesea încălcări „obișnuite” de stingere a incendiilor că sistemul de iluminat de urgență nu poate funcționa normal, dintre care majoritatea sunt cauzate de defecțiunea circuitului de alimentare pentru lămpile de urgență pentru incendiu.

Prin urmare, atunci când revizuiește schema electrică, organizația de supraveghere a incendiilor ar trebui să acorde o mare atenție dacă circuitul de alimentare cu energie este adoptat pentru lămpile de urgență pentru incendiu.

3, Pozarea liniilor și selectarea firelor de lămpi de urgență împotriva incendiilor.

Articolul 11.1.6 din regulamentul de construcție prevede că linia de distribuție a echipamentelor electrice de stingere a incendiilor trebuie să răspundă nevoilor de alimentare continuă în caz de incendiu, iar așezarea acesteia trebuie să respecte următoarele prevederi:

1. În cazul așezării ascunse, acesta va fi așezat prin țeavă și în structura necombustibilă, iar grosimea stratului de protecție nu trebuie să fie mai mică de 3 cm.În cazul așezării deschise (inclusiv așezării în tavan), acesta trebuie să treacă prin țeavă metalică sau canale metalice închise și se vor lua măsuri de protecție împotriva incendiilor;
2. Când se folosesc cabluri ignifuge sau rezistente la foc, nu se pot lua măsuri de protecție împotriva incendiilor pentru pozarea în puțuri de cabluri și șanțuri pentru cabluri;
3. Când se folosesc cabluri incombustibile cu izolare minerală, acestea pot fi așezate direct în aer liber;
4. Ar trebui așezat separat de alte linii de distribuție;Când este așezat în același șanț de puț, acesta ar trebui să fie aranjat pe ambele părți ale șanțului de puț, respectiv.

Lămpile de urgență împotriva incendiilor sunt utilizate pe scară largă în amenajarea clădirii, care implică practic toate părțile publice ale clădirii.Dacă conducta nu este așezată, este foarte ușor să provoace circuit deschis, scurtcircuit și scurgeri ale liniilor electrice în incendiu, ceea ce nu numai că va face ca lămpile de urgență să-și joace rolul cuvenit, ci și să conducă la alte dezastre și accidente.Lămpile de urgență cu alimentare centralizată au cerințe mai mari pe linie, deoarece sursa de alimentare a acestor lămpi de urgență este conectată de la linia principală a tabloului de distribuție.Atâta timp cât o parte a liniei principale este deteriorată sau lămpile sunt scurtcircuitate, toate lămpile de urgență de pe întreaga linie vor fi deteriorate.

În inspecția împotriva incendiilor și acceptarea unor proiecte, se constată adesea că, atunci când liniile de lămpi de urgență împotriva incendiilor sunt ascunse, grosimea stratului de protecție nu poate îndeplini cerințele, nu se iau măsuri de prevenire a incendiilor atunci când sunt expuse, firele utilizați fire obișnuite învelite sau fire de miez de aluminiu și nu există filetare pentru țevi sau canale metalice închise pentru protecție.Chiar dacă se iau măsurile de protecție împotriva incendiilor specificate, furtunurile, cutiile de joncțiune și conectorii introduse în lămpi nu pot fi protejate eficient, sau chiar expuse la exterior.Unele lămpi de urgență pentru incendiu sunt conectate direct la priză și la linia obișnuită a lămpii de iluminat din spatele comutatorului.Aceste metode non-standard de așezare a liniilor și de instalare a lămpilor sunt comune în proiectele de decorare și reconstrucție a unor locuri publice mici, iar prejudiciul cauzat de acestea este, de asemenea, extrem de rău.

Prin urmare, ar trebui să respectăm cu strictețe specificațiile și reglementările naționale relevante, să consolidăm protecția și selecția cablurilor liniei de distribuție a lămpilor de urgență împotriva incendiilor, să achiziționăm și să folosim strict produse, fire și cabluri care îndeplinesc standardele naționale și să facem o treabă bună în protectia impotriva incendiilor a liniei de distributie.

4、 Eficacitatea și aspectul lămpilor de urgență împotriva incendiilor.

Articolul 11.3.2 din regulamentul de construcție prevede că iluminarea lămpilor de iluminat de urgență împotriva incendiilor din clădiri trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
1. Iluminarea la nivel scăzut al solului a pasarelei de evacuare nu trebuie să fie mai mică de 0,5 lx;
2. Iluminarea la nivel scăzut al solului în locurile dens populate nu trebuie să fie mai mică de 1LX;
3. Iluminarea la nivel scăzut al solului a scării nu trebuie să fie mai mică de 5lx;
4. Iluminatul de urgență în caz de incendiu al camerei de control al incendiului, al camerei pompelor de incendiu, al camerei generatoarelor, al camerei de distribuție a energiei electrice, al camerei de control al fumului și al camerei de evacuare a fumului și al altor încăperi care încă mai trebuie să funcționeze normal în caz de incendiu trebuie să asigure în continuare iluminarea normală. iluminat.

Articolul 11.3.3 din regulamentul de construcție prevede că lămpile de urgență împotriva incendiului trebuie să fie amplasate pe partea superioară a peretelui, pe tavan sau în partea superioară a ieșirii.

Articolul 11.3.4 din regulamentul de construcție prevede că montarea indicatoarelor luminoase de semnalizare a evacuarii trebuie să respecte următoarele prevederi:
1. „Ieșirea de urgență” se folosește ca semn indicativ chiar deasupra ieșirii de urgență și a ușii de evacuare;

2. Semnele de semnalizare luminoasă de evacuare amplasate de-a lungul pasarelei de evacuare vor fi amplasate pe peretele sub 1 m de sol la pasarela de evacuare și colțul acesteia, iar distanța dintre indicatoarele luminoase de evacuare nu trebuie să fie mai mare de 20 m.Pentru pasarela pentru sac, nu trebuie să fie mai mare de 10 m, iar în zona de colț a pasarelei, nu trebuie să fie mai mare de 1 m.Luminile de semnalizare de urgență așezate pe sol trebuie să asigure unghiul de vizualizare continuu, iar distanța nu trebuie să fie mai mare de 5 m.

În prezent, următoarele cinci probleme apar adesea în eficiența și aspectul lămpilor de urgență la incendiu: în primul rând, lămpile de urgență la incendiu ar trebui să fie setate în părțile relevante nu sunt setate;În al doilea rând, poziția lămpilor de iluminat de urgență pentru incendiu este prea scăzută, numărul este insuficient și iluminarea nu poate îndeplini cerințele specificațiilor;În al treilea rând, lămpile de semnalizare de urgență la incendiu fixate la pasarela de evacuare nu sunt instalate pe perete sub 1 m, poziția de instalare este prea mare, iar distanța este prea mare, ceea ce depășește distanța de 20 m cerută de specificație, în special în pasarela sacului și zona colțului pasarelei, numărul de lămpi este insuficient și distanța este prea mare;În al patrulea rând, semnul de urgență la incendiu indică direcția greșită și nu poate indica corect direcția de evacuare;În al cincilea rând, indicatoarele de iluminat la sol sau de evacuare a depozitării luminii nu trebuie să fie instalate sau, deși sunt setate, nu pot asigura continuitatea vizuală.

Pentru a evita existența problemelor de mai sus, organizația de supraveghere a incendiilor trebuie să întărească supravegherea și inspecția șantierului, să găsească probleme la timp și să oprească construcția ilegală.În același timp, este necesar să se verifice cu strictețe acceptarea pentru a se asigura că eficacitatea lămpilor de urgență împotriva incendiilor îndeplinește standardul și sunt aranjate la locul lor.

5、 Calitatea produsului lămpilor de urgență împotriva incendiilor.
În 2007, provincia a efectuat supraveghere și inspecție aleatorie a produselor de stingere a incendiilor.Au fost selectate în total 19 loturi de produse de iluminat de urgență pentru stingerea incendiilor și au fost calificate doar 4 loturi de produse, iar rata de eșantionare calificată a fost de doar 21%.Rezultatele verificării la fața locului arată că produsele de iluminat de urgență pentru incendiu au în principal următoarele probleme: în primul rând, utilizarea bateriilor nu îndeplinește cerințele standard.De exemplu: baterie plumb-acid, trei fără baterii sau incompatibile cu baterie de inspecție de certificare;În al doilea rând, capacitatea bateriei este scăzută și timpul de urgență nu este la standard;În al treilea rând, circuitele de protecție împotriva supradescărcării și supraîncărcării nu își joacă rolul cuvenit.Acest lucru se datorează în principal faptului că unii producători modifică circuitele produselor finalizate fără permisiune pentru a reduce costurile și simplifica sau nu setează circuitele de protecție la supradescărcare și supraîncărcare;În al patrulea rând, luminozitatea suprafeței în stare de urgență nu poate îndeplini cerințele standard, luminozitatea este neuniformă, iar decalajul este prea mare.

Semnele naționale de siguranță la incendiu gb13495 și lămpile de incendiu GB17945 au făcut prevederi clare cu privire la parametrii tehnici, performanța componentelor, specificațiile și modelele lămpilor de urgență la incendiu.În prezent, unele dintre lămpile de urgență împotriva incendiilor produse și vândute pe piață nu îndeplinesc cerințele de acces pe piață și nu au obținut raportul național de inspecție de tip corespunzător.Unele produse nu respectă standardele în ceea ce privește consistența produsului, iar unele produse nu trec testul de performanță.Unii producători, vânzători ilegali și chiar rapoarte de inspecție false produc și vând produse false și proaste sau produse proaste, perturbând grav piața produselor de incendiu.

Prin urmare, organizația de supraveghere a incendiilor trebuie, în conformitate cu prevederile relevante ale legii de protecție împotriva incendiilor și ale legii privind calitatea produselor, să consolideze supravegherea și inspecția aleatorie a calității produsului lămpilor de urgență împotriva incendiilor, să investigheze serios și să se ocupe de comportamentele ilegale de producție și vânzare. prin inspecție aleatorie a pieței și inspecție la fața locului, pentru a purifica piața produselor de incendiu.


Ora postării: 19-03-2022
Whatsapp